#0楼
各位大师.我想问一下电气安全距离与海拔高度的关系,10KV系统海拔每升高1000米,安全距离要增加多少?表情
241
melovecho
文章数:-10
年度积分:50
历史总积分:241
注册时间:2007/1/5
发站内信
发表于:2007/1/5 17:37:00
#1楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
924
pan9027
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:924
注册时间:2006/11/29
发站内信
发表于:2007/1/6 8:54:00
#2楼
怎么没人回答呢?
935
iamjiaoxd
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:935
注册时间:2006/8/4
发站内信
发表于:2007/1/8 17:11:00
#3楼
还把每升高1000米,绝缘强度降低10%。
902
cchcch
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:902
注册时间:2006/2/23
发站内信
发表于:2007/1/8 21:04:00
#4楼
海拔1000米以上,每升高100米,增加1%.10KV系统电气安全距离125MM