您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:8个,阅读:1607 [上一页] [1] [下一页]
941
xiayezi
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:941
注册时间:2003/12/19
发站内信
发表于:2007/1/4 10:22:00
#0楼
求助:
 我现在在现场,用的三菱FX2N的PLC,出现了一个怪现象,PLC运行一段时间后(无规律),会出现PLC运行灯亮,无错误,但实际程序不运行(编程软件监视PLC处于stop),而且掉电保持单元D,M大部分清零复位(此时未断电),Y输出部分有部分没有(M8000对应的灯消失 LD M8000, OUT Y11,Y11不亮,LD Y10 OUT Y20,Y20有输出)的现象,将运行开关拨到停止,再上电就又好了,然后不知什么时候就又出现了,请问大家碰到过没有?
[此贴子已经被作者于2007-1-4 11:45:45编辑过]
1148
zhangzekai
文章数:104
年度积分:50
历史总积分:1148
注册时间:2006/10/26
发站内信
发表于:2007/1/4 12:54:00
#1楼
那电池用了多久了?PLC用了多久了?
相信自己,除非你不思进取;  革命还没成功,同志仍需努力.愿多结交工控朋友。
941
xiayezi
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:941
注册时间:2003/12/19
发站内信
发表于:2007/1/5 12:43:00
#2楼
电池没用多久,也没有断过电,PLC也是刚用的
1049
wangyongli
文章数:72
年度积分:50
历史总积分:1049
注册时间:2006/2/25
发站内信
发表于:2007/1/5 12:57:00
#3楼
考虑一下干扰问题
我遇到过按了急停,但还是有输入,输出。
加了屏蔽线就好了
941
xiayezi
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:941
注册时间:2003/12/19
发站内信
发表于:2007/1/5 13:27:00
#4楼
以下是引用wangyongli在2007-1-5 12:57:00的发言:
考虑一下干扰问题
我遇到过按了急停,但还是有输入,输出。
加了屏蔽线就好了
不明白?为什么按了急停就不能有输出?
加屏蔽线?是指所有信号吗?还是急停信号?谢谢!
969
wjp669
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:969
注册时间:2006/9/8
发站内信
发表于:2007/1/5 15:38:00
#5楼
我前几天也碰到了这事,就是程序式有问题,我是在原来程序上改的,后来造成了扫描用期过长,软件上说SOTP了但是PLC的RUN灯还亮,断电后就正常,一动作到这一步就停了,后来一查才知是这事,我想你的跟我的也是好像
1049
wangyongli
文章数:72
年度积分:50
历史总积分:1049
注册时间:2006/2/25
发站内信
发表于:2007/1/6 16:11:00
#6楼
急停信号进入PLC,一但触发禁止所有输出
至于加屏蔽线的话
你看哪些地方最容易受干扰
再个就是安全性能咯
798
zm2758
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:798
注册时间:2004/6/23
发站内信
发表于:2007/1/6 17:03:00
#7楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
564
hbwj101
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:564
注册时间:2006/5/14
发站内信
发表于:2007/1/6 18:23:00
#8楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007