三菱PLC(Q)后备电池的电压最低不能低于多少V
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2007/1/3 15:36:00
#1楼
初期是3V
最低不清楚
但当SM52 ON时就应该更换
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
85321
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1380
历史总积分:85321
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2007/1/3 17:16:00
#2楼
低于3V就不能用了,一般低于3.3V就必须更换;
1056
djwei
文章数:69
年度积分:50
历史总积分:1056
注册时间:2004/1/19
发站内信
发表于:2007/1/12 9:01:00
#3楼
多谢ZCMT老兄