#0楼
有许多网友说富士NB系列PLC无法联机
原因1:电缆问题,搜索以前帖子自制.偶尔用可以用2个1.8-2.2K电阻自制
   2:软件设置错误,通讯参数软件默认19.2K,实际PLC大部分用9600
资料可以搜索SPB的资料,完全适应NB系列
4161
zzyog
文章数:841
年度积分:77
历史总积分:4161
注册时间:2004/9/10
发站内信
发表于:2007/1/2 16:04:00
#1楼
资料下载http://www.gongkong.com/company/customer/download.asp?companyid=2065&chinesename=&code=&page=2#con
Fuji PLC MICREX-SX SPB用户手册(指令篇) 【资料】 39M 3737
■Fuji PLC MICREX-SX SPB用户手册(硬件篇) 【资料】 10M 2300
■Fuji PLC MICREX-SX SPB用户手册(Windows版编程软件包) 【资料】 33M 3498
■Fuji PLC MICREX-SX SPB用户手册(内置高速计数器篇)
中文资料,

4161
zzyog
文章数:841
年度积分:77
历史总积分:4161
注册时间:2004/9/10
发站内信
发表于:2007/6/14 17:22:00
#2楼
看来富士PLC不容易联机的问题电缆是一方面,软件版本也关系很大

我公司有12台NB2-56 28点输入28点输出的PLC,过去用RS232/422转换模块制作的电缆下载程序,在车间联机下载几次才可能成功,有时联机不到一分钟就出现以前有位叫“袁泉”提出的
“我做的编程电缆与plc连接后,装载数据是装到140步时提示错误。
在写入程序时出现,"整数溢出(实际是英文,用金山快译翻译)",不知道是哪个地方出错了。
装入64部以下时还行,再多就不行了。”
毛病,在办公室联机有时候正常,有时候还出现以上错误

最近因生产需要,对这12台设备修改程序,下载到64步时出现“整数溢出”,再上载后发现下载的程序只有一半左右。

没有部分,试用2.0英文版本软件,在办公室正常
用笔记本在车间也一气呵成。
没想到富士1.0中文版本软件问题这么多
4161
zzyog
文章数:841
年度积分:77
历史总积分:4161
注册时间:2004/9/10
发站内信
发表于:2007/6/14 17:36:00
#3楼
还有个问题不知道大家是否知道
就是如何把程序下载到PLC的存储卡里面
存储卡的型号 NB9VMEU-04 4KW
4161
zzyog
文章数:841
年度积分:77
历史总积分:4161
注册时间:2004/9/10
发站内信
发表于:2007/6/21 11:31:00
#4楼
电子邮件回信
你好,
   ******:我今天从别人手里买了根电缆连线,可是与PLC通讯不了,不知道何故.请赐教如何介决呀?如果我用RS-232/RS-485的能用吗?
   我买的这根线是这样的做的在9针的2,3之间各串了一个1.9K的电阻其它什么也没有,听朋友们说当中要另外加什么转接口的,我刚入门很多不懂,请帮帮忙谢谢了!



--------------------------------------------------------------------------------

       需要用RS232/422 转换模块,并且用富士V2.0英文版本的软件,我开始用富士1.0中文版本在车间用笔记本下载只成功2次,在台式机 成功多次且持续时间不长。后改用英文版本的V2.0www.gongkong.com论坛的自助资料下载)很稳定,用笔记本在车间下载没有出过问题,长时间监控也正常。应该是V1.0中文版本的问题吧!
      转换模块也就30~45元之间,再买根电脑网线(主要用抽头)。做下来也就50元,完全不必要买电缆,价格贵不说,也容易烧毁串口
      你说的“我买的这根线是这样的做的在9针的2,3之间各串了一个1.9K的电阻其它什么也没有,听朋友们说当中要另外加什么转接口的”,他们用2个电阻把RS232的高电平降压,不过还容易烧毁串口。具体接法如下:
将水晶头的4(RXD+).6(TXD+)脚的导线与9芯孔头的5脚连接(该脚是RS232的地),

         3脚(RXD-)通过2.2k欧的电阻与9芯的3脚相连,

         5脚(TXD-)通过2.2k欧电阻与9芯的2脚相连

你的接法可能是用1K欧电阻,就更危险
还有一种接法: 富士NB最简编程线
NB      PC 9针
3、5---------5
4----2.2K----2
6--2.2K--3
      8-7
接口损坏自负




826
hudaoming198
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:826
注册时间:2010/4/27
发站内信
发表于:2014/9/9 21:27:45
#5楼
你好您说的NB 2.0软件能发一份给我吗,HUDAOMING198@126.COM 谢谢!