您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:4个,阅读:1051 [上一页] [1] [下一页]
940
lied
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:940
注册时间:2006/12/19
发站内信
发表于:2006/12/27 12:24:00
#0楼
我有一台安川 676GL5 现在上电出OH1 不知道是什么问题!
由于手头没有调试手册,
求大家帮帮忙!
在网上找到的676GL5 只是使用手册!
郁闷……
而且和我的不匹配!
接线端子都不一样!
找到的型号是:CIMR-L5IP4011
我的是:         CIMR-L5R4013
如果谁有调试手册能发给小弟一份吗?
谢谢!
我的邮箱:0794lijun@163.com

我开始以为是过热,
但是这块主板是从好的上拿过来的!
直流电压正常!
1047
刘家学
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:1047
注册时间:2006/6/5
发站内信
发表于:2007/1/2 17:19:00
#1楼
这是一个小问题啊!你的变频器是不是风扇或制动电阻有问题啊
915
aaaaa01
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:915
注册时间:2006/12/2
发站内信
发表于:2007/1/9 9:09:00
#2楼
散热片冷却风扇或是温度保险坏
915
huaitao
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:915
注册时间:2007/1/9
发站内信
发表于:2007/1/9 15:24:00
#3楼
能给我一份中文说明书吗 ?
994
zhangyifeng
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:994
注册时间:2006/11/3
发站内信
发表于:2007/1/14 11:45:00
#4楼
变频内部有一个有一个风扇,坏了显示OH,打开前盖就能看见