您现在所在的是:

电工技术

回帖:22个,阅读:4530 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1103
ailu3344
文章数:95
年度积分:50
历史总积分:1103
注册时间:2006/10/16
发站内信
发表于:2006/12/28 9:54:00
#10楼
线圈必须接220AC,如果要分断直流24V及以下的(视接触器大小而定)用辅助触点都行,我们的电机取反馈就是这样的,要分段大电流的直流最好用直流接触器
981
l76j09
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:981
注册时间:2006/7/19
发站内信
发表于:2006/12/28 17:56:00
#11楼
问的是交流接触器的主触点能否控制直流,和线圈有什么关系
2623
nhsl
文章数:467
年度积分:50
历史总积分:2623
注册时间:2004/7/18
发站内信
发表于:2006/12/28 18:25:00
#12楼
个人认为应该没有问题的,你现在支路电流才11A左右,不应该出现问题的。
1065
gene990
文章数:53
年度积分:50
历史总积分:1065
注册时间:2005/10/24
发站内信
发表于:2006/12/29 22:19:00
#13楼
因为直流电路中灭弧困难,所以与交流接触器设计的灭弧装置不同。
所以不能替换。
1121
linfeng23
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:1121
注册时间:2005/5/27
发站内信
发表于:2006/12/31 18:29:00
#14楼
直流电弧没有交流电弧过零点特性,所以很难灭!不过他灭后,复燃的可能性好像不大!所以我觉得刚才有人说用额定电流的10%--15%来选择用,我觉得可以!
902
liutao198004
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:902
注册时间:2007/3/12
发站内信
发表于:2007/3/12 21:16:00
#15楼
兄弟那你知道DC24V直流接触器可用DC24V中继替代吗?
1127
xulirong
文章数:98
年度积分:50
历史总积分:1127
注册时间:2004/9/3
发站内信
发表于:2007/3/14 15:25:00
#16楼
建议使用直流输出的固态继电器
915
chenweiliang
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:915
注册时间:2007/6/10
发站内信
发表于:2007/6/10 10:50:00
#17楼
楼上说"直流电弧没有交流电弧过零点特性,所以很难灭!",本人支持其看法;
交流接触器的主触点应该是可以控制直流的,只要选好额定电流就行了,
至于有人说用额定电流的10%--15%来选择,这就要换算才知道了.
909
蓝色游鱼
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:909
注册时间:2007/5/13
发站内信
发表于:2007/6/10 11:26:00
#18楼
由于灭弧能力变小,电流应降级为交流的确1/10才好!表情
1156
极光
文章数:85
年度积分:50
历史总积分:1156
注册时间:2004/5/16
发站内信
发表于:2007/6/10 18:17:00
#19楼
不行的,对直流分断,一定需要选择直流接触器.

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

124.8008