您现在所在的是:

电工技术

回帖:6个,阅读:1766 [上一页] [1] [下一页]
1014
rzfzhy
文章数:68
年度积分:50
历史总积分:1014
注册时间:2005/6/24
发站内信
发表于:2006/12/26 9:50:00
#0楼
我公司有几台55KW电机用软启动器,用了几年,因工艺的原因不能停,又要反复的起动,我有一台200KW的自耦降压起动柜,不知在软起动器损坏后,用200KW自耦降压启动柜代替软启动是否可以,对电机和自耦降压柜是否有影响?请各位师傅指教!
922
wyxjs
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:922
注册时间:2006/12/26
发站内信
发表于:2006/12/26 10:10:00
#1楼
应该可以的,只要你的自藕变压器是为此电机配的表情
1014
rzfzhy
文章数:68
年度积分:50
历史总积分:1014
注册时间:2005/6/24
发站内信
发表于:2006/12/26 10:37:00
#2楼
这自耦降压启动柜是用在200KW的电机上,不知可用在55KW电机上?
2775
奔腾处理器
文章数:888
年度积分:50
历史总积分:2775
注册时间:2006/7/3
发站内信
发表于:2006/12/26 12:09:00
#3楼
我想的话,200KW只代表功率(请注意!电压等级要相同),其它应该没什么特别!要是用在55KW的电机上的话,显得有此大材小用了!


[此贴子已经被作者于2006-12-26 18:31:22编辑过]
       键盘时常跟不上思路......
1097
ENZO
文章数:73
年度积分:50
历史总积分:1097
注册时间:2004/6/19
发站内信
发表于:2006/12/26 18:14:00
#4楼
对好起动电压就能用,
968
suiyiccc
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:968
注册时间:2006/12/22
发站内信
发表于:2006/12/28 21:20:00
#5楼
可以用
1156
2006xlsfc
文章数:108
年度积分:50
历史总积分:1156
注册时间:2006/11/23
发站内信
发表于:2006/12/29 10:42:00
#6楼
楼主说“因工艺的原因不能停,又要反复的起动”,不知道你的反复启动是间阁多长时间启动一次,因为自耦降压启动在间隔时间上是有限制的

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006