发表于:2006/12/25 20:53:00
#0楼
我这有个电热水器1500W 《2001年的》原来开关箱上有个漏电保护器。16A的。断断续续用了5年了。用的久了有点害怕。我又买个40A的。没买到小的。是大于等于30MA的。比原来的大,我想把两个串起来用行不行啊?这样会保险点吗?16A在前可以吗?请各位师傅说下.


2433
s7200
文章数:255
年度积分:288
历史总积分:2433
注册时间:2004/4/27
发站内信
发表于:2006/12/27 15:12:00
#1楼
“开关箱上有个漏电保护器。16A的。断断续续用了5年了”
是家里的总电箱吗?漏电保护器上有个实验按钮,要每个月按一次,会跳才能继续用,不会跳就要更换新的空开!!
若是独立的插座回路,可更换成带漏电的空开,16A电流不宜加大。