928
mikey
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:928
注册时间:2006/12/22
发站内信
发表于:2006/12/22 13:07:00
#0楼
请问电机启动时的瞬时电流怎么算?
我的电机是5.0kw的.
谢了.
1068
paniyaowo
文章数:68
年度积分:50
历史总积分:1068
注册时间:2006/12/19
发站内信
发表于:2006/12/22 14:01:00
#1楼
I起=5I额
看看你的电动机额定电流多少*4-5倍就可以了
2006年7月毕业 大专学历 工程电气自动化浑浑噩噩干了6年电工了 请前辈指教     swr310@163.com
928
mikey
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:928
注册时间:2006/12/22
发站内信
发表于:2006/12/22 15:27:00
#2楼
谢谢回复,
请问我的热继电器该选多大的电流.
1336
涪洲行者
文章数:138
年度积分:50
历史总积分:1336
注册时间:2006/11/12
发站内信
发表于:2006/12/22 17:45:00
#3楼
电机额定电流的1.2倍
946
ABB119
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:946
注册时间:2006/12/16
发站内信
发表于:2006/12/23 8:21:00
#4楼
你是绕线式还是鼠笼式的电机啊?
928
mikey
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:928
注册时间:2006/12/22
发站内信
发表于:2006/12/25 10:58:00
#5楼
谢谢,因为我不是学电的,所以绕线的还是其它的我也不太清楚.
1103
ailu3344
文章数:95
年度积分:50
历史总积分:1103
注册时间:2006/10/16
发站内信
发表于:2006/12/25 14:22:00
#6楼
绕线式的电机转子上有绕组
1382
微波路
文章数:197
年度积分:50
历史总积分:1382
注册时间:2006/11/29
发站内信
发表于:2006/12/25 17:57:00
#7楼
额定电流的1.5--3倍
1113
张山79
文章数:74
年度积分:50
历史总积分:1113
注册时间:2006/4/7
发站内信
发表于:2006/12/25 20:52:00
#8楼
电机额定电流的1倍,特殊频繁启动的电机可放大到1.2倍。
907
goodnice
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:907
注册时间:2006/12/25
发站内信
发表于:2006/12/25 22:08:00
#9楼
弄个10倍一定不会错 哈哈