关于电源计算

1055
kkkfl
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:1055
注册时间:2006/11/1
发站内信
发表于:2006/12/21 22:14:00
#0楼
我用西门子的s7-200   224cpu 带了三个em231 和12个 4 ̄20mA的变送器时,有时候,所有的输入都是0 是不是cpu的24V电不够用了?表情
幻方
10691
xinjihua
文章数:3991
年度积分:50
历史总积分:10691
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/12/21 22:57:00
#1楼
给12个变送器单独提供24V电源.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1055
kkkfl
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:1055
注册时间:2006/11/1
发站内信
发表于:2006/12/21 23:07:00
#2楼
我那样做过,可是也有问题,数据老是在0至最大值之间摆动,就是aiw0_aiw12中的值老是在0 ̄6400之间摆,但是串在电路里的电流表是稳在3.99与4.00mA之间,是我的做法有问题了吗?
幻方
1055
kkkfl
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:1055
注册时间:2006/11/1
发站内信
发表于:2006/12/22 17:19:00
#3楼
12个变送器是二线制的,24V还是要串到plc电源的回路里的,会不会因此而造成数据不稳

等待好心人
顶!!!!!!!,
幻方
1055
kkkfl
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:1055
注册时间:2006/11/1
发站内信
发表于:2006/12/22 18:29:00
#4楼
等待有经验的高手
自已顶
幻方
1055
kkkfl
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:1055
注册时间:2006/11/1
发站内信
发表于:2006/12/25 18:44:00
#5楼
自己再顶