1028
gezhimin
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:1028
注册时间:2006/12/21
发站内信
发表于:2006/12/21 19:10:00
#0楼
各位大哥  小弟刚入行  请教  三相负载额定200安培 如何选线
怎么算的
谢了
1227
smnhjiji
文章数:81
年度积分:50
历史总积分:1227
注册时间:2006/1/6
发站内信
发表于:2006/12/21 19:31:00
#1楼
50MM2铜线
新手
1028
gezhimin
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:1028
注册时间:2006/12/21
发站内信
发表于:2006/12/21 19:33:00
#2楼
大哥怎么算的
2076
msbo-001
文章数:197
年度积分:50
历史总积分:2076
注册时间:2006/12/10
发站内信
发表于:2006/12/21 19:55:00
#3楼
考虑余量应该120平方的铜线
1135
jin-0301
文章数:55
年度积分:50
历史总积分:1135
注册时间:2006/6/19
发站内信
发表于:2006/12/21 20:03:00
#4楼
120
1111
locowo
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:1111
注册时间:2006/6/24
发站内信
发表于:2006/12/21 23:07:00
#5楼
我查电工手册,有铜线 的安全载流量:70平方 259安
考虑余量应大于70平方,
35520
lifuquan611
文章数:15396
年度积分:480
历史总积分:35520
注册时间:2005/3/4
发站内信
2018论坛热心网友
2015论坛贡献奖
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2006/12/22 8:36:00
#6楼
95表情
I will be here waiting for you,So if you come back you will find me.I promise!
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1028
gezhimin
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:1028
注册时间:2006/12/21
发站内信
发表于:2006/12/22 16:36:00
#7楼
各位大哥  谢了
996
ABB119
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:996
注册时间:2006/12/16
发站内信
发表于:2006/12/23 8:25:00
#8楼
要看你是哪种类型的负载
如果起动时间较长,还是选120平方的铜线
1449
zhangmingq
文章数:211
年度积分:50
历史总积分:1449
注册时间:2006/12/22
发站内信
发表于:2006/12/23 9:22:00
#9楼
还没有怎么算的呢!~