发表于:2006/12/21 10:07:00
#0楼
[精]
该逆变器『新】第一次挂于经整流单元『不是西门子的】的直流母线时,接通断开必须经过限流电阻回路来切换才不会烧逆变器的熔断器吗?真的很郁闷啊!
问题是这样的:某生产线需要更换一台6SE70的逆变器(4KW),原来其它的逆变器为日本系列的变频器,逆变器是经过接触器,断路器,在到直流母线,我们操作时,先送逆变器24V控制电源,然后合断路器,接触器,这时问题出现了,逆变器预充电失败,功率板熔断器烧坏!
问西门子的技术支持是这样说的:如果直流母线带电合闸就会烧熔断器,因为这样带电预充电,充电电流太大,所有操作必须是:先合上逆变器的进线回路再开逆变器,利用整流单元的充电缓冲来自适应逆变器的充电时间。
如果这样就是说,所有逆变器的进线都必须再启动整流单元之前合上,逆变器的具体控制就通过合闸指令和速度给定,力矩给定来控制!但是一组逆变器之一坏了,要更换则需要停整流单元,这样不妥吧!原来别人的日本逆变器并不是这样,都是直流母线带电更换装置!
另外有文章说就是逆变器加一个限流回路,其实就是并联一个电阻在接触器上,通过时间继电器控制,先限流充电,再延时切换。
我的疑问是:6SE70这么脆弱吗,这样也太麻烦了吧,望高手赐教,谢谢!!!
[此贴子已经被kdrjl于2006-12-21 20:41:11编辑过]