您现在所在的是:

传感器论坛

回帖:6个,阅读:1393 [上一页] [1] [下一页]
1049
renzhenzhang
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:1049
注册时间:2006/5/12
发站内信
发表于:2006/12/16 11:28:00
#0楼
我们用的是横河川仪的EJ智能变送器(双阀兰)测封容器液位,用不到半年输出信号老是出现较快频率的波动(液位恒定时变送器输出端直接测量),有些还出现输出为3MA的现象(输出4-20MA,实际液位50%左右时测量),每次都是换变送器解决。请问大哥大姐些,变送器出现这些问题怎么修啊,是那部分出了问题,拆开变送器里面全是集成板子,完全搞不清方向。
1474
wq99022320
文章数:261
年度积分:50
历史总积分:1474
注册时间:2005/5/26
发站内信
发表于:2006/12/18 9:29:00
#1楼
EJA都出这么多问题啊
这个应该没有从本质上解决问题哦
1049
renzhenzhang
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:1049
注册时间:2006/5/12
发站内信
发表于:2006/12/19 0:22:00
#2楼
无人问津啊 好可怜哦
939
dj051125
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:939
注册时间:2006/1/4
发站内信
发表于:2006/12/19 9:25:00
#3楼
3mA信号温度影响造成的零点漂移吧,双法兰毛细管的差压变送器很容易出现这问题的,重新校准零点吧,信号波动的话可能是电磁干扰吧,接上屏蔽线加个隔离器也许能改善
953
yogurt
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:953
注册时间:2006/2/7
发站内信
发表于:2006/12/19 13:35:00
#4楼
返修到厂里吧,是电流问题的话
1049
renzhenzhang
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:1049
注册时间:2006/5/12
发站内信
发表于:2006/12/19 22:17:00
#5楼
谢谢大家了哈  那些厂家竟卖外货  日起鬼的
319
nidaoyin
文章数:53
年度积分:50
历史总积分:319
注册时间:2006/1/16
发站内信
发表于:2006/12/29 14:07:00
#6楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004