您现在所在的是:

传感器论坛

回帖:8个,阅读:1251 [上一页] [1] [下一页]
1049
renzhenzhang
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:1049
注册时间:2006/5/12
发站内信
发表于:2006/12/13 23:45:00
#0楼
信老:
    好久都没晃见老师了,最近可好,天气冷了,多盖辈子少洗澡,免得感冒。今天在现场又遇见了个麻烦的问题,望老师指点指点。用PT100测燃烧炉尾气温度(共八点,温度相对稳定),无温变,直接接入二次表显示温度。其它七点均正常显示,唯有一点温度出现4-5摄氏度的波动(频率较快)。换了新电阻体,换了新线,甚至换过二次表。用温度计在现场直接测量无波动。弄了一天,恩是脑壳都整大了,就是没找出原因来。希望老师能在百忙中抽点时间办学生解决哈,不然师傅又要扣我工资,骂我娘。感谢!!
10641
xinjihua
文章数:3991
年度积分:48
历史总积分:10641
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/12/14 8:03:00
#1楼
PT100是几线制接法?
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1283
心静无声
文章数:160
年度积分:50
历史总积分:1283
注册时间:2006/8/1
发站内信
发表于:2006/12/14 13:01:00
#2楼
呵个人极希望信老师开个问答专区!因为个人认为信老师的热情和技术都是好的没话说.所以能者多劳,希望能出现这个专区.呵呵,
1048
自控不会
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:1048
注册时间:2006/11/15
发站内信
发表于:2006/12/14 15:33:00
#3楼
仪表测量---"唯有一点温度出现4-5摄氏度的波动(频率较快)"

用温度计在现场测量,确定温度变化这种方法好像不行,
温度计的反映速度没有仪表的反响速度快.
1049
renzhenzhang
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:1049
注册时间:2006/5/12
发站内信
发表于:2006/12/14 23:47:00
#4楼
信老师  热电阻用的两线制  其它七个点也用的两线制但没出现波动情况  而且波动是最近才出现的 以前没出现过  
现场由于是加热炉子尾气温度 应该不会出现高频率的波动
10641
xinjihua
文章数:3991
年度积分:48
历史总积分:10641
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/12/17 0:19:00
#5楼
以下是引用renzhenzhang在2006-12-14 23:47:00的发言:
信老师  热电阻用的两线制  其它七个点也用的两线制但没出现波动情况  而且波动是最近才出现的 以前没出现过   
现场由于是加热炉子尾气温度 应该不会出现高频率的波动
加热炉子尾气温度气流变化所致.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1049
renzhenzhang
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:1049
注册时间:2006/5/12
发站内信
发表于:2006/12/19 0:26:00
#6楼
尾气温度气流影响的话  应该其它七个点也会出现波动啊
10641
xinjihua
文章数:3991
年度积分:48
历史总积分:10641
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/12/19 7:52:00
#7楼
每个测量点的位置不同,产生气流波动时不会同时发生.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1049
renzhenzhang
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:1049
注册时间:2006/5/12
发站内信
发表于:2006/12/19 22:20:00
#8楼
谢谢信老了哈  管它的哦  反正师傅那几爷子也没搞定 我也不得着骂了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004