1325
老天
文章数:86
年度积分:50
历史总积分:1325
注册时间:2003/10/9
发站内信
发表于:2003/12/25 21:03:00
#0楼
FX2N-2AD是不是一定不能将一个通道做电压输入而另一个做电流输入?表情
2750
tigerwu
文章数:833
年度积分:50
历史总积分:2750
注册时间:2003/10/20
发站内信
发表于:2003/12/26 1:31:00
#1楼
不能一路用于电压输入和一路用于电流输入同时使用,因为两路的零点和增益是同时调节的
附件
自由自在     自然自我
1429
deyun
文章数:257
年度积分:50
历史总积分:1429
注册时间:2002/5/27
发站内信
发表于:2003/12/26 7:35:00
#2楼
不能说的这么绝对,只要输入范围允许,是可以的。
我不是天才,也不是蠢才。我有一颗上进的心,所以我不怕困难!
欢迎到我的论坛做客:http://www.deyunme.com/bbs/index.asp
1325
老天
文章数:86
年度积分:50
历史总积分:1325
注册时间:2003/10/9
发站内信
发表于:2003/12/26 21:54:00
#3楼
多谢两位朋友的回复!
今天,我回公司试了一下,也是可以的。但是,如果输入的是4-20mA的电流,实际上相当于是输入的是1-5V的电压,因为里面有一个250欧的电阻。对应的点数就是400-2000点。
如有不正之处请指教。
多谢!
2750
tigerwu
文章数:833
年度积分:50
历史总积分:2750
注册时间:2003/10/20
发站内信
发表于:2003/12/26 22:59:00
#4楼
这个就要好好算一算才知道
0-5V,0-10V,4-20mA,初值都为0,增益为4000,每点分辨率分别为1.25mV,2.5mV,4μA
如果有模块可以做模拟试验看看,用编程软件监控两路对应的数据寄存器的当前值看看到底是多少
自由自在     自然自我
1032
firelacker
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:1032
注册时间:2004/8/9
发站内信
发表于:2004/8/11 15:29:00
#5楼
我想问问FX0N-3A怎么实现电流输出啊,我现在只会电压输出,请帮忙赐教!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2004/8/11 22:08:00
#6楼
看FX0N-3A的说明书。
1032
firelacker
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:1032
注册时间:2004/8/9
发站内信
发表于:2004/8/12 11:19:00
#7楼
谢谢!搞了一个下午,终于测到了!谢谢大家支持!呵呵!
901
wyg_hot
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:901
注册时间:2003/2/17
发站内信
发表于:2004/12/8 12:38:00
#8楼
各位高明人士,请问哪位有LG   PLC 密码破解?
901
wyg_hot
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:901
注册时间:2003/2/17
发站内信
发表于:2004/12/8 12:41:00
#9楼
求助LG  PLC   密码?