您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:2个,阅读:1261 [上一页] [1] [下一页]
950
qdwgt
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:950
注册时间:2004/10/12
发站内信
发表于:2006/12/12 15:19:00
#0楼
各位好,俺在现场调试的时候碰到一个问题,变频器是3相380v供电的,由于现场供电有问题,会出现工作过程中突然断电的情况。由于断电对客户产品质量影响比较大,不能让变频器自由停车,所以将变频器(3台)共直流母线,然后再直流母线上并上了几个大电容用来储电,当在外部突然断电时,就改由电容放电来维持变频器运行10秒钟,在此期间内变频器减速停车,但是现在的问题根据计算算出来的电容容量,根本就不能支持变频器运行这么长时间,加大电容容量也不能满足要求,不知是什么原因,不知道那位大哥做过此类的东西,帮忙看一下,变频器总容量12KW。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2006/12/12 21:13:00
#1楼
由于刚刚看到了一则消息,所以对此问题突发联想。

你可以这样设计,搞一个500V的直流电池组,正常的时候,电池组不和直流母线连接,一旦交流进线电压下降,立即切断交流侧,然后接通直流母线电池组对母线的并联,带电机停车操作完成以后,断开电池组系统复原。

也就是说,加入备用电源。
我是你的朋友
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2006/12/12 21:16:00
#2楼
要注意转换的安全性。先断交流侧,后通直流侧。而且要注意接通电流的处理,总之,需要做些工作。有许多的技术问题要做处理,才能安全可靠。
我是你的朋友

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002