您现在所在的是:

传感器论坛

回帖:4个,阅读:1002 [上一页] [1] [下一页]
971
lyljz
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:971
注册时间:2006/10/9
发站内信
发表于:2006/12/11 22:00:00
#0楼
各位大侠好,小弟有一事相求,请各位帮帮忙!
问题是这样的我想做一个高低温控制系统,就是用温控仪检测温度高低,将信号输给继电器,来控制加热和降温,要求加热和降温互缩,我不是学控制的,所以怎么接线都实现不了。假如通电后,电磁阀1通,冷却水接通,开始降温,当降到10度后,电磁阀1关,电磁阀2通,开始通热气加热,当温度升到50度后,电磁阀2关,1接通,开始制冷,就这样在10度到50度之间循环进行。我用温控仪上下限输出控制,到10度后,2接通开始加热,但一超过10度,1就接通了,2就关断了,变成了维持在10度了,我希望2持续接通,1不接通,直到50度才开,所以1、2之间有一个互锁,请问这个互锁用继电器怎么实现,对温控仪有什么要求,谢谢各位了。
1204
maybe
文章数:150
年度积分:50
历史总积分:1204
注册时间:2006/5/12
发站内信
发表于:2006/12/12 16:52:00
#1楼
温控仪要有高低报警,可以设置报警回差,加个中继就可以.不知怎么发图,留个E-MAIL发给你试下.
1049
renzhenzhang
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:1049
注册时间:2006/5/12
发站内信
发表于:2006/12/14 0:28:00
#2楼
大哥   能给俺一份嘛  俺想学习学习  谢了哈 !renzhenlmm@163.com
1474
wq99022320
文章数:261
年度积分:50
历史总积分:1474
注册时间:2005/5/26
发站内信
发表于:2006/12/14 9:04:00
#3楼
用灵敏度解决这个问题
1042
jiajianji
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:1042
注册时间:2006/10/27
发站内信
发表于:2006/12/17 18:29:00
#4楼
将温控仪表上限报警设定在50度  回差设定成40   50度报警时  继电器动作  常开触点闭合接通冷水电磁阀降温   到10度时  消警  继电器复位 常开触点断开  同时常闭触点复位接通热气电磁阀加热  如此循环

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006