* 帖子主题:

压力传感器的接法

1454
cbd
文章数:266
年度积分:50
历史总积分:1454
注册时间:2006/4/3
发站内信
发表于:2006/12/11 15:18:00
#0楼
有那位高手可以指点一下:
     我们的压力传感器原来是两线制的(4-20MA),现在要改为三线制的(4-20MA),该怎样接线呢?
10641
xinjihua
文章数:3991
年度积分:48
历史总积分:10641
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/12/11 17:11:00
#1楼
以下是引用CBD在2006-12-11 15:18:00的发言:
有那位高手可以指点一下:
      我们的压力传感器原来是两线制的(4-20MA),现在要改为三线制的(4-20MA),该怎样接线呢?
什麽原因需要改为三线制?
两线制在现场不需要电源,由控制仪表或DCS提供电源.
而在现场提供电源时,应该称为四线制.
三线制的,你准备解决什麽问题呢?
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1454
cbd
文章数:266
年度积分:50
历史总积分:1454
注册时间:2006/4/3
发站内信
发表于:2006/12/12 9:16:00
#2楼
因为是公司找的替代产品,我所说的三线制指的是:1接L+、3接L-、2和3之间输出4-20MA的电流,而我们原来的压力传感器是接在一个变送器上,变送器是接在AS-I总线上作为一个辅站。
10641
xinjihua
文章数:3991
年度积分:48
历史总积分:10641
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/12/12 10:06:00
#3楼
[size=2]
以下是引用CBD在2006-12-12 9:16:00的发言:
因为是公司找的替代产品,我所说的三线制指的是:1接L+、3接L-、2和3之间输出4-20MA的电流,而我们原来的压力传感器是接在一个变送器上,变送器是接在AS-I总线上作为一个辅站。
接线方法:
原来的两线制的+接线不变,接现在的1端.
原来的两线制的-接线接现在的2端.
增加一根线接原来总线辅站的公共端和现在的3端即可.[/size]


[此贴子已经被作者于2006-12-12 10:06:51编辑过]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1454
cbd
文章数:266
年度积分:50
历史总积分:1454
注册时间:2006/4/3
发站内信
发表于:2006/12/13 12:57:00
#4楼
附件
请问就该图是怎么一个接法?谢谢。
1049
renzhenzhang
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:1049
注册时间:2006/5/12
发站内信
发表于:2006/12/14 0:20:00
#5楼
+, -  端给变送器提供工作电源,同时变送器输出电流的信号在整个回路中通过了“C","COM"两端,即作为二次表或其它设备的输入信号。猜的,有错末打我。
10641
xinjihua
文章数:3991
年度积分:48
历史总积分:10641
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/12/14 7:55:00
#6楼
以下是引用CBD在2006-12-13 12:57:00的发言:
附件
请问就该图是怎么一个接法?谢谢。
在COM与I-端接一根线到现场的3端.并保持COM与I-端接线.






[此贴子已经被作者于2006-12-14 7:57:48编辑过]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1474
wq99022320
文章数:261
年度积分:50
历史总积分:1474
注册时间:2005/5/26
发站内信
发表于:2006/12/14 9:06:00
#7楼
典型的两线制哦
1048
自控不会
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:1048
注册时间:2006/11/15
发站内信
发表于:2006/12/14 14:10:00
#8楼
只是判断,有误见谅
变送器
C端子 24V电源输出   +、- 端子  4~20mA输入
压力传感器
1端子 24V电源输入  2、3端子  4~20mA输出
接线
压力传感器    变送器
        1  ------  C
        2  ------  +
        3  ------  -
1454
cbd
文章数:266
年度积分:50
历史总积分:1454
注册时间:2006/4/3
发站内信
发表于:2006/12/15 11:26:00
#9楼
谢谢各位的帮忙,现在压力传感器可以使用了。