各位大侠能告诉我90KW的变频器我用的50平方的铜线,行吗?不行,那该用多粗的?
1008
kangning2000
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:1008
注册时间:2006/2/4
发站内信
发表于:2006/12/19 14:00:00
#1楼
keyi
2163
fdauto1234
文章数:520
年度积分:50
历史总积分:2163
注册时间:2006/12/6
发站内信
发表于:2006/12/19 14:01:00
#2楼
可以用```
福大门户在线  http://fdauto.cn
1041
qiujianxiong
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:1041
注册时间:2006/11/28
发站内信
发表于:2006/12/19 22:57:00
#3楼
50平大概可承受175A
35523
lifuquan611
文章数:15396
年度积分:483
历史总积分:35523
注册时间:2005/3/4
发站内信
2018论坛热心网友
2015论坛贡献奖
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2006/12/20 8:28:00
#4楼
50的小了,95的线。
I will be here waiting for you,So if you come back you will find me.I promise!
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
3979
dwbb
文章数:1531
年度积分:50
历史总积分:3979
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2006/12/20 21:28:00
#5楼
70平方的.具体还得看你带多大的负载,,
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1118
xupigao
文章数:87
年度积分:50
历史总积分:1118
注册时间:2006/8/25
发站内信
发表于:2007/1/27 13:18:00
#6楼
70平方的
989
love6551918
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:989
注册时间:2007/1/25
发站内信
发表于:2007/1/27 19:21:00
#7楼
70
1253
253376203
文章数:107
年度积分:50
历史总积分:1253
注册时间:2006/10/1
发站内信
发表于:2007/1/28 8:53:00
#8楼
有点小..
可以换用大些导线
以下信息来自
http://253376203.gkbk.com
PLC与自动控制
破天一剑私服
http://www.ptmdm.cn
私服游戏导航
http://www.lmmdm.cn
找丝路传说私服
http://www.zhaosilu.cn
神泣私服
http://www.sqmdm.cn
1112
zhuangjinxin
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:1112
注册时间:2006/5/24
发站内信
发表于:2007/1/29 22:14:00
#9楼
够了