您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:4个,阅读:1774 [上一页] [1] [下一页]
970
daida
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:970
注册时间:2006/12/8
发站内信
发表于:2006/12/8 11:21:00
#0楼
用步进电机来实现长度控制,然而有些产品是要追踪色标的.这时要假设要前进的长度是500mm那要在495mm才启用色标检测,也是无效区就是说先前的99%域,剩下1%来做追色定位,要用什么指令来检测脉冲已到495mm了.
请较一下!(我听别人说过好象要用中断来进行定位!)那用中断程序最起码也要知到脉冲已过无效区域了才行啊!
还请高工指点指点,在此谢过了.
970
daida
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:970
注册时间:2006/12/8
发站内信
发表于:2006/12/8 15:41:00
#1楼
谁来顶一下!
1003
东进电子
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:1003
注册时间:2006/5/1
发站内信
发表于:2007/1/29 14:44:00
#2楼
计数器,溢出触发中断
艰苦创业中
1038
lei714
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:1038
注册时间:2005/7/22
发站内信
发表于:2007/1/30 10:36:00
#3楼
这个,我以前搞过!!!!1
1048
daidadaida
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:1048
注册时间:2006/9/18
发站内信
发表于:2007/1/31 17:57:00
#4楼
谢2楼的参与,本人早已调试过,确实是2楼所说的.追得很准,没干扰原的前提下呵呵~~