您现在所在的是:

传感器论坛

回帖:9个,阅读:2499 [上一页] [1] [下一页]
930
dengbin211
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:930
注册时间:2006/10/30
发站内信
发表于:2006/12/7 9:19:00
#0楼
一个二线制的压力传感器,输出电流是4-20mA的,从它使用说明书所附接线图上看,它需要在电流输出端串接一个250欧姆的电阻,我想请问一下这个电阻是起什么作用的,它必须得接上吗?如果不接这个电阻会有什么不同。
1204
maybe
文章数:150
年度积分:50
历史总积分:1204
注册时间:2006/5/12
发站内信
发表于:2006/12/7 11:30:00
#1楼
是为了把4-20MA信号转换为1-5V信号,如果二次仪表接受的是电压信号就必须接上,如果接受电流信号就不用接了
2775
奔腾处理器
文章数:888
年度积分:50
历史总积分:2775
注册时间:2006/7/3
发站内信
发表于:2006/12/7 13:21:00
#2楼
以下是引用maybe在2006-12-7 11:30:00的发言:
是为了把4-20MA信号转换为1-5V信号,如果二次仪表接受的是电压信号就必须接上,如果接受电流信号就不用接了
       键盘时常跟不上思路......
926
greatmeter
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:926
注册时间:2006/12/7
发站内信
发表于:2006/12/7 14:48:00
#3楼
长见识
930
dengbin211
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:930
注册时间:2006/10/30
发站内信
发表于:2006/12/8 12:46:00
#4楼
多谢maybe 。
959
bkhm
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:959
注册时间:2006/12/3
发站内信
发表于:2006/12/9 15:31:00
#5楼
应该是接通讯用的吧
2282
盲流李
文章数:471
年度积分:50
历史总积分:2282
注册时间:2003/12/15
发站内信
发表于:2006/12/9 15:41:00
#6楼
以下是引用maybe在2006-12-7 11:30:00的发言:
是为了把4-20MA信号转换为1-5V信号,如果二次仪表接受的是电压信号就必须接上,如果接受电流信号就不用接了
基本上仪表都接受电压信号,不用接的仪表都是表内部作了电阻连接!
我是党员我怕谁!谁是党员谁怕我!
2623
nhsl
文章数:467
年度积分:50
历史总积分:2623
注册时间:2004/7/18
发站内信
发表于:2006/12/10 7:36:00
#7楼
我想就是这样的含义
1047
迎风白杨
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:1047
注册时间:2006/8/11
发站内信
发表于:2006/12/11 20:47:00
#8楼

基本上仪表都接受电压信号,不用接的仪表都是表内部作了电阻连接!
979
qingzhiyun
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:979
注册时间:2005/9/26
发站内信
发表于:2006/12/14 18:11:00
#9楼
串接如何取电压,应该是智能表接手操器串入回路电阻,若回路电阻大于250欧姆不必接

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

187.2012