各位大侠:我想请教一个问题,我曾经遇到这样一种情况:我公司用的是施耐得PLC早期型号,当时属于点数比较多的中型机,已运行将近十年,最近出现了一个问题,每次PLC柜意外停电又恢复供电之后,PLC的控制就有个别地方失灵,我把PLC程序存储卡和我保存的备份原始程序进行了比较,比较结果是程序并没有出现丢失和损坏,我把备份的原始程序重新覆盖到PLC存储卡里面之后,PLC又恢复正常运行,请各位大侠多多指教。

感激不尽......
中国低压电器网http://www.dydq.com.cn
哭:並不代表莪屈服,放手:並不表示莪放棄!
1071
nuixt
文章数:46
年度积分:50
历史总积分:1071
注册时间:2006/12/1
发站内信
发表于:2006/12/1 13:30:00
#1楼
请注意 程序中是否有掉电保持的 数据

在意外停电后重起时影响程序的运行状态
天生英才出我辈
一入江湖岁月摧
979
沙伟
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:979
注册时间:2006/12/2
发站内信
发表于:2006/12/3 17:56:00
#2楼
我也碰上过是OMRON CPM1A 最后送厂家维修
973
qikuisheng
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:973
注册时间:2006/12/3
发站内信
发表于:2006/12/3 18:03:00
#3楼
我们用的也是施耐德的PLC产品,断电之后过会就好了
1175
liuyingb
文章数:96
年度积分:50
历史总积分:1175
注册时间:2006/9/5
发站内信
发表于:2006/12/3 19:05:00
#4楼
这种情况很多,断电后就会恢复!原因是时间可能太久了,内存不是很好.