您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:3个,阅读:1266 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

LG变频器

909
lengjian
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:909
注册时间:2006/10/9
发站内信
发表于:2006/11/28 20:59:00
#0楼
我最近用LG的变频器IP5系列,15KW的,用来控制水泵,进行恒压供水,但是该变频器的反馈输入要求是4-20MA的电流信号,但我只有远传压力表,没有压力变送器,不知哪位能提供帮助,谢谢了!!!
910
marry1978
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:910
注册时间:2006/11/28
发站内信
发表于:2006/11/29 13:55:00
#1楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
909
lengjian
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:909
注册时间:2006/10/9
发站内信
发表于:2006/11/29 19:56:00
#2楼
先谢过,我知道其他得变频器有能接受0--10V电压信号,又能接收4--20mA电流信号,但现在这台变频器得问题需要解决的
977
xiaoyunlove5
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:977
注册时间:2005/12/29
发站内信
发表于:2006/11/30 12:58:00
#3楼
你把压力表换下不就得了吗?换成带模拟量输出的仪表就可以了吗?