您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:2个,阅读:1023 [上一页] [1] [下一页]
960
tianyalove
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:960
注册时间:2006/11/28
发站内信
发表于:2006/11/28 15:20:00
#0楼
小弟我刚开始学习西门子S7300编程,现在想实现一个PID调节功能,例如用一个有开度的控制阀来控制TANK的液位,我TANK的液位设定值为80%现在的leve有90%,侧阀开,设此时阀开度为100%,leve下降,控制阀的开度随之减少,如何能通过PLC编程使TANK的LEVE始终维持在80%?
19862
pqsh 版主
文章数:7497
年度积分:478
历史总积分:19862
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2006/11/28 16:58:00
#1楼
SFB41
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1028
rambao
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:1028
注册时间:2006/11/6
发站内信
发表于:2006/12/13 21:48:00
#2楼
使用比例控制阀,在程序里设定PID调节