[求助]变频器选型

900
holisemavis
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:900
注册时间:2006/11/25
发站内信
发表于:2006/11/25 22:19:00
#0楼
各位大人:我单位是37KW的起重机,额定电流是79A.我们选伟肯CX4系列37KW的变频器(具体参数:恒转矩负载功率37,电流75;变转矩负载功率45,电流90).但我觉得是不是有点不妥,感觉容量太小了.请各位给点意见
2899
渡边的秋叶
文章数:586
年度积分:50
历史总积分:2899
注册时间:2004/11/8
发站内信
发表于:2006/11/27 14:38:00
#1楼
起重设备的余量应该留的大一些。
992
qing78
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:992
注册时间:2005/11/21
发站内信
发表于:2006/11/27 15:06:00
#2楼
同意楼上的!!