您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:1个,阅读:1315 [上一页] [1] [下一页]
930
草日大
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:930
注册时间:2005/4/26
发站内信
发表于:2006/11/23 9:11:00
#0楼
我用的是西门子MM430变频器进行控制,参数设定好后,将水泵投入运行,结果出现了故障显示:F0022(功率组件故障)和A0501(电流限幅),而且电机也不能随着压力的变化而变化。停机,将参数复位,甩开负荷,模拟现场情况,频率又能随着信号(4-20mA)的变化而变化了,一切恢复正常!再接上负荷,还是同样的情况。工频系统是用380V进行控制的,且中性线N与PE线是相连的,不知道对变频器有没有影响?


[此贴子已经被作者于2006-11-23 9:11:54编辑过]
1386
许方成
文章数:86
年度积分:56
历史总积分:1386
注册时间:2004/12/16
发站内信
发表于:2006/11/23 21:17:00
#1楼
N是内部母线直流负极,不能与地线相连.请仔细看说明书.

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003