您现在所在的是:

电工技术

回帖:5个,阅读:1761 [上一页] [1] [下一页]
1014
rzfzhy
文章数:68
年度积分:50
历史总积分:1014
注册时间:2005/6/24
发站内信
发表于:2006/11/22 10:42:00
#0楼
我公司使用日立三相隔离变压器,工作都很正常,这几天在巡机时,无意发现隔离变压器的输入电流不平衡,分别为:113A、152A、175A。但隔离变压器输出电流一般在150A左右。隔离变压器的输入为星型接法,输出为三角型接法,零线电流为80A左右,隔离变压器的输出接的是4台变频器,有时会出现电压过低报警。请问各位师傅,隔离变压器是否正常,为何电流相差如此大?谢谢
1336
涪洲行者
文章数:138
年度积分:50
历史总积分:1336
注册时间:2006/11/12
发站内信
发表于:2006/11/22 23:46:00
#1楼
判断变压器是否正常应该在无负荷情况下测量输入电压是否平衡,空载电流是否正常[约5-10A],零序电流是否为零。如果以上正常,在电机运行时用钳形表分别测量各电机三相电流,应该能找出不平衡的那一组。从有欠压情况来看,最大的可能是:某变频器输入缺相
914
EE5055
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:914
注册时间:2006/11/3
发站内信
发表于:2006/11/23 12:32:00
#2楼
最简单的办法是,这种情况应在空载的情况下,重复测量输入电压是否平衡。很有可能是电源接触不良引起的。
1339
ming51385
文章数:238
年度积分:50
历史总积分:1339
注册时间:2006/8/29
发站内信
发表于:2006/11/23 14:57:00
#4楼
好方法       趕緊去量一量  查一查
1014
rzfzhy
文章数:68
年度积分:50
历史总积分:1014
注册时间:2005/6/24
发站内信
发表于:2006/11/27 14:33:00
#5楼
谢谢各位师傅指点,我在停机时按二楼方法检查,输入变压器的电压为391V  392V  391V,但电流出现怪现象,电流为7.5A 11A 15A,零线电流为15-28A变化,零线电流变换时,三相电流也变化,分别上升4-8A,变压器输出无负载,电流为0,请各位师傅帮忙分析,这是何问题?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004