发表于:2006/11/22 10:42:00
#0楼
我公司使用日立三相隔离变压器,工作都很正常,这几天在巡机时,无意发现隔离变压器的输入电流不平衡,分别为:113A、152A、175A。但隔离变压器输出电流一般在150A左右。隔离变压器的输入为星型接法,输出为三角型接法,零线电流为80A左右,隔离变压器的输出接的是4台变频器,有时会出现电压过低报警。请问各位师傅,隔离变压器是否正常,为何电流相差如此大?谢谢