#0楼
又碰到困难了,mm420里p0003是设置访问参数级别的,为什么我在访问4级的维修变频器的参数是,把p0003设成4还是访问不到。而且我把p0004设置成0可以访问全部参数了。其他级别的参数我把P0003设成对应的级别都可以访问得到。
我也是第一次弄变频器,不好意思阿都问些小白的问题
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2006/11/22 17:08:00
#1楼
P0003是参数设置授权,P0004叫参数过滤器,实际是显示参数范围的。这两个参数功能不同。

你想要维修级授权?这是一个不向用户开放的授权级别。只有P0003=4还不够,还有其他的设置支持,西门子维修部门掌握这个授权,不知是否可以拿到。