大侠们早上好!
各位大哥大姐们帮小弟解决问题!谢谢!
我的电热管是AC73V\750W,先是3条串联,再3条的尾部相连,3个头接AC380V电压。
最后是”Y“接法。
在下不知怎样计算总功率是多少?
各位大哥大姐们帮着计算下总功率是多少?
在下感激不尽!
深圳市鹏达自动化
1127
xulirong
文章数:98
年度积分:50
历史总积分:1127
注册时间:2004/9/3
发站内信
发表于:2006/11/21 9:07:00
#1楼
一.3条串联的是750W
二.3条尾部相连的是2250W
三.Y型接法的是2250W
疑问的是AC73V/750W,怎能接AC380V呢?
10641
xinjihua
文章数:3991
年度积分:48
历史总积分:10641
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/11/21 9:32:00
#2楼
每相串联3*(73V/750W)=220V/2250W.
星形接法,总功率3*2250=6750W.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1331
szkszg78
文章数:187
年度积分:50
历史总积分:1331
注册时间:2005/6/13
发站内信
发表于:2006/11/21 9:32:00
#3楼
非常谢谢!因为这个电热管用的是AC380V,但是有些地方的电压有400V左右的电压!
深圳市鹏达自动化
10641
xinjihua
文章数:3991
年度积分:48
历史总积分:10641
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/11/21 9:35:00
#4楼
AC380V±10%是允许的.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1331
szkszg78
文章数:187
年度积分:50
历史总积分:1331
注册时间:2005/6/13
发站内信
发表于:2006/11/21 9:38:00
#5楼
信师傅您刚才发的资料我已经收到了!非常感谢!以后还需要您多多指点!