您现在所在的是:

传感器论坛

回帖:2个,阅读:1621 [上一页] [1] [下一页]
1048
自控不会
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:1048
注册时间:2006/11/15
发站内信
发表于:2006/11/20 17:20:00
#0楼
投入式i液位变送器小故障处理

测量对象:  室外循环水池液位测量,水温40~50℃左右,封闭式开口水池,水池顶部有Ф300mm开口.

测量设备: 投入式液位变送器 量程0~6m  输出信号4~20Ma
               数显液位显示仪  量程0~6m  

安装形势: 投入式液位变送器在Ф300mm开口处放入池底,由于导电电缆长,盘了几圈连同中继盒挂在开口处上方.

故障现象:室外温度0℃以上测量正常,-10℃以下测量出现故障,数显表显示固定液位数值,不随液位的高低变化.

检查;把投入式液位变送器拿出水池,输出信号不回零,用微压信号发生器输入压力值,输出信号不变化.把投入式液位变送器拆下,放置室温20℃左右的修理间进行干燥后,用微压信号发生器和标准表进行校验,输出正常。

故障怀疑;根据故障现象,怀疑导气电缆堵塞.由于,投入式液位变送器置于水池内,水池温度高,池外温度低,导气电缆内有一定的热量向外传输,在传输过程中遇到低温,在盘圈的地方形成冷凝水排不出去,形成冰堵。

处理方法;把导气电缆多余部分去掉,对中继盒进行保温处理。

结果;水位测量输出正常。
1026
清风客
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:1026
注册时间:2006/11/17
发站内信
发表于:2006/11/21 9:53:00
#1楼
顶一下   

     鱼上钩了,那是因为鱼爱上了渔夫,它愿用生命来博渔夫一笑……
1049
renzhenzhang
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:1049
注册时间:2006/5/12
发站内信
发表于:2006/11/21 10:26:00
#2楼
又学了点东东   非常感谢  希望各位老师多共享些经验给俺们这些刚关了四年放出来的

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005