发表于:2006/11/18 7:33:00
#0楼
我厂现有变压器2000kva两台;1600kva两台;630kva一台;500kva两台400kva一台,由于我厂没有生产现只用了一台400kva变压器,其中A相电流50A左右,B相电流20A左右C相电流30A左右,供电方式由供电局的变电所用一根长度为3500KM的3X300的电力10V电力电缆向我厂输送电能,计量方式高压计量,有功电度表安装在供电局变电所内,问题是我厂的功率因数非常低,每个月都挨罚,功率因数在0.44左右吧,我厂低压侧采用的是电容补偿方式来补偿无功率因数,昨天我到供电局变电所查看功率因数发现(电度表能够显示无功功率因数),如果我厂内的低压补偿电容一组都不投入它的功率因数显示是0.77左右,如果手动投入一组电容它的功率因数显示0.44左右(注:每组电容的容量15kvr),我认为投入一组电容后它的功率因数降低可能是过补的原因,我怀疑是电力电缆的电容使线路产生了容性负载,所以我越投电容功率因数反而降低,我不知道我厂电力电缆长度为3500km它的电容容量多大,该怎样计算。我的说法不知是否对,所以向老信老师求教。谢谢老信老师!