电焊机型号是BX1-200A,那么该选择多大的电缆?

接两线380V时电流怎么计算?
两线220V时电流怎么计算?

还有BX1和BX6有什么区别?是里面漆包线线径的区别吗?
铜蕊的好还是铝蕊的好?铜蕊铝蕊是指里面漆包线还是什么?
1001
lovermmc
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:1001
注册时间:2006/10/26
发站内信
发表于:2006/11/20 17:25:00
#1楼
55555555不是吧。怎么各位大侠都没有空哩!```
帮帮小弟呀。
4137
文章数:1254
年度积分:50
历史总积分:4137
注册时间:2005/8/22
发站内信
西门子接触器(人气)
发表于:2006/11/20 17:58:00
#2楼
电焊机上应该有S的值吧!S=UI一算就知道了
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
1164
雨相和
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1164
注册时间:2006/5/23
发站内信
发表于:2006/12/1 0:37:00
#3楼
我也想知道!
1683
wangshizong
文章数:185
年度积分:50
历史总积分:1683
注册时间:2006/2/4
发站内信
发表于:2008/8/27 15:18:00
#4楼
那位大虾解释一下啊。我也很想知道啊
1683
wangshizong
文章数:185
年度积分:50
历史总积分:1683
注册时间:2006/2/4
发站内信
发表于:2008/8/27 15:42:00
#5楼
我看到这些,希望对你有用
1.380V电焊机 I=1000S/U=1000S/380=2.63S
220V电焊机 I=1000s/U=1000S/220=4.55S
可总结为:三百八的电焊机,二点六倍千伏安
二百二的电焊机,四点五倍千伏安

2.电焊机通常分为电弧焊和电阻焊两大类, 其中电阻焊( 对焊、点焊、缝焊等)接用的时间更短些。上面说过,对它们配线可以小一些,具体作法是:

先将容量改变( 降低), 可按“孤焊八折, 阻焊半”的口诀进行。即电弧焊机类将容量打八折,电阻焊机类打对折(乘0.5),然后再按这改变了的容量进行配电。

【例1】32 千伏安交流弧焊机,按“孤焊八折”,则32 × 0.8=25.6,即配电时容量可改为26千伏安。当接用380伏单相时,可按26 × 2.5=65 安配电。

【例2】50 千伏安点焊机,按“阻焊半”,则5O × 0.5 = 25,即可按25 千伏安配电。当为380 伏单相时,按25 × 2

UID2953506 帖子121 精华0 积分395 威望318  金钱774  在线时间0 小时 查看详细资料
TOP

匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2008/8/6
发站内信
发表于:2008/8/29 12:41:00
#6楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2414
dj2001_7
文章数:476
年度积分:50
历史总积分:2414
注册时间:2007/3/5
发站内信
发表于:2012/11/11 15:38:11
#7楼
谢谢楼上的精彩讲解。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005