模拟量输入有干扰有何解决方法
1569
tonny
文章数:223
年度积分:56
历史总积分:1569
注册时间:2003/3/14
发站内信
发表于:2003/12/15 14:55:00
#1楼
接地(共地)、使用屏蔽线。西门子有本小册子专门讲这个的,比较实用。
1098
updi
文章数:88
年度积分:50
历史总积分:1098
注册时间:2002/6/24
发站内信
发表于:2003/12/15 19:05:00
#2楼
并且将屏蔽线单端接地!
1282
wdxf365
文章数:132
年度积分:50
历史总积分:1282
注册时间:2003/7/18
发站内信
发表于:2003/12/15 20:45:00
#3楼
加屏蔽线呀,远离强电!
1921
dingsc
文章数:293
年度积分:50
历史总积分:1921
注册时间:2002/9/19
发站内信
发表于:2003/12/15 21:29:00
#4楼
加屏蔽线,走线不可与强电平行,走垂直交叉。
809
dyhah
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:809
注册时间:2002/9/12
发站内信
发表于:2003/12/24 9:10:00
#5楼
采用屏蔽电缆,并且只在控制柜侧接地(专门的电子地)
1731
ersacn
文章数:282
年度积分:50
历史总积分:1731
注册时间:2002/11/9
发站内信
发表于:2003/12/24 13:28:00
#6楼
现在使用变频器较多,高频干扰大。除了用屏蔽电缆外,还应用较粗的接地线,将所有的设备共地!屏蔽电缆应采用两端接地!以前强调一端接地,是基于一般的静电干扰。现在考虑是电磁辐射干扰!
825
迷茫
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:825
注册时间:2001/11/27
发站内信
发表于:2003/12/25 8:47:00
#7楼
我赞成在使用变频器时两端接地
986
knightliness
文章数:73
年度积分:50
历史总积分:986
注册时间:2004/1/12
发站内信
发表于:2004/1/12 23:33:00
#8楼
硬件接地,软件滤波.!
1069
APPAL
文章数:70
年度积分:50
历史总积分:1069
注册时间:2004/1/4
发站内信
发表于:2004/1/13 10:02:00
#9楼
屏蔽,接地,走线不要与强电并行,最好交叉,实再不行也要相隔30厘米以上。
软件有滤波要加,若是工控软件无滤波就加点死区,
不知你的PLC干什么,如是ESD系统还有在连锁前稍加点延时,以躲过尖峰。
我对干扰有切肤之痛,恳请大家交流和给以指导。
在家靠父母,出外靠朋友,网上就靠各位大虾啦!