您现在所在的是:

安川YASKAWA

回帖:3个,阅读:2126 [上一页] [1] [下一页]
932
dzhengd
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:932
注册时间:2005/11/6
发站内信
发表于:2006/11/10 11:33:00
#0楼
误操作参数,n002设为4以上,现在面板上显示“CALL”闪亮,现在无法进入菜单,没法改参数!怎么办啊
903
caoyongdong
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:903
注册时间:2007/5/11
发站内信
发表于:2007/5/11 21:55:00
#1楼
[求助]616p5显示call电闪亮 ,无法进入菜单!
误操作参数,n002设为4以上,现在面板上显示“CALL”闪亮,现在无法进入菜单,没法改参数!怎么办啊?

      不知老兄现在问题解决了没有 ? 我已遇到了同样问题,真是急死人了,请师傅赐教,感激不尽!
925
cqtnet
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:925
注册时间:2004/8/15
发站内信
发表于:2007/5/14 16:36:00
#2楼
解决办法
以下是引用dzhengd在2006-11-10 11:33:00的发言:
误操作参数,n002设为4以上,现在面板上显示“CALL”闪亮,现在无法进入菜单,没法改参数!怎么办啊
可以解决的,同时按住ENTER和SHIFT两个键就可以进入参数修改了
925
cqtnet
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:925
注册时间:2004/8/15
发站内信
发表于:2007/5/14 16:38:00
#3楼
我对安川P5的变频器比较熟悉,有时间大家联系,QQ----46713215