发表于:2006/11/9 13:28:00
#0楼
在零的位置,指定的移送量为:10(1um)
移送完毕后,用内部位800 查看现在的位置是:8(0.8um)
起初以为是电子齿轮比率设定错误,但重新设定后,问题还是没有解决。
经过三天的尝试,更改电子齿轮比这个办法已经放弃。
听说A1SD75P此控制模块有 误差补偿 功能和 更改当前位置数据的功能,心想用此功能是否可解决问题,但不懂得具体实现过程。
望哪位高手指点一二。
