您现在所在的是:

电工技术

回帖:5个,阅读:1202 [上一页] [1] [下一页]
980
wanglf.bz
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:980
注册时间:2006/10/27
发站内信
发表于:2006/11/8 12:36:00
#0楼
我公司低压电容器运行过程中,有一个电容器端子温度达到80度,但本体温度只有42度。以前有一只出现过类似情况,我以手动运行方式解决,强行使其退出,现在两台且不相连。我该怎么办?另:这种电容器是修理还是直接更换。
10641
xinjihua
文章数:3991
年度积分:48
历史总积分:10641
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/11/8 15:38:00
#1楼
更换.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
980
wanglf.bz
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:980
注册时间:2006/10/27
发站内信
发表于:2006/11/10 11:16:00
#2楼
昨天,我将端子紧固后,已Ok,谢谢信老师关注
1482
海阔
文章数:252
年度积分:50
历史总积分:1482
注册时间:2006/4/4
发站内信
发表于:2006/11/10 13:50:00
#3楼
还应该对进行处理,或换新民,我们厂有一个端子到100多度,处理好像不起什么作用,使用一些时间后,就又不行了,最好是换新的
1499
gjy123406
文章数:213
年度积分:89
历史总积分:1499
注册时间:2006/2/20
发站内信
发表于:2006/11/10 23:30:00
#4楼
照我感觉是接触不好引起的,只要处理一下接头,把接头清理干净,再紧固,就可以解决了.如果不可以那就要更换了.还有就是发现涨壳的就要换掉.
938
fsnian
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:938
注册时间:2005/2/25
发站内信
发表于:2006/11/11 14:01:00
#5楼
同意4楼的观点.

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004