#0楼
我是一名做自动化工程的技术人员最近在现场遇到一个问题:使用了西门子S7-400和丹佛斯变频器(VLT5000系列)组成PROFIBUS网络

1.硬件组态后下载结束总是提示我BUS2故障,我想知道是不是光把GSD文件添加并组态后,SETP7内还要有相应的功能块PLC才可以识别?

2.组态后怎么对他们进行寻址和通讯,我手里的VLT5000说明书对通讯这部分没有具体介绍.(注:我主要想实现的是我在上位机(WINCC)里设定"给水压力"怎么可以送入到变频器内,然后我又应该如何从变频器内将反馈的电机转速读到PLC内.)

希望各位百忙之中抽时间给个提示.
不胜感激!

我的邮箱:  helong-99@163.com
2358
dzhphd
文章数:333
年度积分:50
历史总积分:2358
注册时间:2005/6/1
发站内信
发表于:2006/11/7 18:19:00
#1楼
首先,要有GSD文件,有多少变频器,在硬件中添加DP模块,输入输出地址就出来了。编程最关键,最好用循环。
1020
star6699
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:1020
注册时间:2005/8/20
发站内信
发表于:2006/11/9 10:01:00
#2楼
GSD 文件添加了,但是下载时总提示BUS2错误.
有没有过类似的例子.
我的邮箱helong-99@163.com
953
ywxrrd
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:953
注册时间:2006/11/8
发站内信
发表于:2006/11/9 22:29:00
#3楼
要在变频器菜单中将dp地址设置与硬件组态一致