947
zouhuahai
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:947
注册时间:2006/10/22
发站内信
发表于:2006/11/4 21:16:00
#0楼
最近出口日本的三台机床,使用了日本本土制造的E520变频器,发现没有模拟量0-10V的输出。我们经常用模拟量0~10V来反映频率频率的变化。谁有什么办法吗?
989
long1820
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:989
注册时间:2006/12/1
发站内信
发表于:2006/12/1 11:04:00
#1楼
E520本身显示屏可以显示 包括电流 转速 频率
85321
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1380
历史总积分:85321
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2006/12/1 13:25:00
#2楼
AM端子就是模拟的0~10V输出;
1118
zhangyue44
文章数:102
年度积分:50
历史总积分:1118
注册时间:2004/12/13
发站内信
发表于:2006/12/25 16:43:00
#3楼
AM(+)和5(-)端子 就是你需要哦的