中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 三菱Mitsubishi → 浏览主题: 求助,关于E520变频器
发表新帖 回复该主题
回帖:3个,阅读:1084 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

求助,关于E520变频器

分享到
947
zouhuahai
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:947
注册时间:2006/10/22
发站内信
发表于:2006/11/4 21:16:00
#0楼
最近出口日本的三台机床,使用了日本本土制造的E520变频器,发现没有模拟量0-10V的输出。我们经常用模拟量0~10V来反映频率频率的变化。谁有什么办法吗?
989
long1820
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:989
注册时间:2006/12/1
发站内信
发表于:2006/12/1 11:04:00
#1楼
E520本身显示屏可以显示 包括电流 转速 频率
84690
ZCMY 版主
文章数:47305
年度积分:749
历史总积分:84690
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2006/12/1 13:25:00
#2楼
AM端子就是模拟的0~10V输出;
1118
zhangyue44
文章数:102
年度积分:50
历史总积分:1118
注册时间:2004/12/13
发站内信
发表于:2006/12/25 16:43:00
#3楼
AM(+)和5(-)端子 就是你需要哦的
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003