1173
sunhotway
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:1173
注册时间:2006/4/2
发站内信
发表于:2006/11/4 12:41:00
#0楼
我厂的一套AC800F控制系统上了很多年了。单位让我来负责组态维护,因我以前做过IFIX和组态王的小项目,对它有点大意,改完量程,退出后再进入VIS标题栏提示项目文件版本错误。
我想问一下是具体什么原因造成的?如果全部下装会造成现场停车吗?有没有更好的办法,我用以前的备份文件(CSV)重新导入会解决上述问题吗?还有一点以前系统正常运行时我做过操作站兼工程站的ghost,如果用这个ghost盘代替能否解决问题?
1173
sunhotway
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:1173
注册时间:2006/4/2
发站内信
发表于:2006/11/6 16:00:00
#1楼
不会吧?这儿没人用过ac800f吗??
952
zgd5000
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:952
注册时间:2006/12/12
发站内信
发表于:2006/12/13 14:58:00
#2楼
版本错误只能下装整个站,设备全停,用GHOST要保证组态内容于过程站内容一致,用CSV导入也提示版本错误。