在其他网站上看到这样一个试验:

    昨天维修一台30KW风机电机,转子抽出后同事用一4平方电缆通电,只听见啪的一声,电缆融化,空开跳闸,因为急用,用1000V摇表测试绝缘正常,电机也未匝间短路,装配上转子后再通电,正常运转,带负荷后也正常。不知转子抽掉后通电电流反倒很大是什么道理?
  请大侠们讨论。谢谢!
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2006/11/1 21:13:00
#1楼
现在到处都兴“搞笑”,没想到,在技术专业里也会有此超级搞笑的行为了。交流机没有转子的情况下给定子通电,相当于直流机没有励磁给电枢通电的道理是一样的。都是短路。没有磁场回路的线圈,就是一颗导线了。原因是没有电动势存在。