在三菱FX系列的PLC的编程口通讯协议的四个命令(DEVICE READ CMD、DEVICE WRITE CMD、FORCE ON CMD、FORCE OFF CMD)的目标设备为(X、Y、M、S、T、C、D)。我想请教版主和个位大夏:首地址(ADDRESS=ADDRESS*2+1000h)如何与目标设备(X、Y、M、S、T、C、D)进行对应!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
-328
匿名
文章数:-150
年度积分:50
历史总积分:-328
注册时间:2001/3/12
发站内信
发表于:2001/6/1 2:34:00
#1楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2608
1053287355
文章数:661
年度积分:50
历史总积分:2608
注册时间:2013/4/14
发站内信
发表于:2013/12/1 15:08:05
#2楼
ADDRESS*2+1000h,就是比如D0  他的ADRESS=0 那么地址是0*2+1000H=1000H  则地址是 31 30 30 30