1014
长路漫漫
文章数:54
年度积分:50
历史总积分:1014
注册时间:2006/7/23
发站内信
发表于:2006/10/25 19:26:00
#0楼
各位前辈: 刚学omronPLC,请各位赐教!不胜感激!
两台电机每隔8小时交替运行,用什么指令编程?TIM最多只能999.9秒,用什么方法能在8小时时进行自动切换?
                                                谢谢!
975
sdwfy
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:975
注册时间:2006/8/28
发站内信
发表于:2006/10/25 20:16:00
#1楼
计时间脉冲
1014
长路漫漫
文章数:54
年度积分:50
历史总积分:1014
注册时间:2006/7/23
发站内信
发表于:2006/10/25 20:23:00
#2楼
非常感谢!能够讲的详细一点吗?我刚学的,不是很理解,不好意思!
1034
q008jy
文章数:69
年度积分:50
历史总积分:1034
注册时间:2006/7/9
发站内信
发表于:2006/10/26 20:41:00
#3楼
结合计数器用
想要多长时间就多长的
1234
hanqin
文章数:125
年度积分:50
历史总积分:1234
注册时间:2006/10/7
发站内信
发表于:2006/11/10 11:26:00
#4楼
我试了一下,请老师指错!
LD 0.00
LD 0.01
OR 200.00
OR C0001
ANDLD
ANDNOT C0000
OUT 200.00
LD 200.00
ANDNOT T0000
TIM 0000 #3600
LD T0000
LDNOT 200.00
CNT 0000 #80
LD C0000
OR 200.01
AND 0.00
ANDNOT C0001
OUT 200.01
LD 200.01
ANDNOT T0001
TIM 0001 #3600
LD T0001
LDNOT 200.01
CNT 0001 #80
1097
iddi2006
文章数:72
年度积分:50
历史总积分:1097
注册时间:2005/12/16
发站内信
发表于:2006/11/18 11:09:00
#5楼
ga ga ga,太长了吧。
LD P-1MIN
@INC DM0
LD P-ON
CMP DM0 #480
>=480
OUT HR0.0
MOV #0 DM0

匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2006/11/18
发站内信
发表于:2006/11/18 17:36:00
#6楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
916
juqingyong58
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:916
注册时间:2006/11/18
发站内信
发表于:2006/11/18 18:26:00
#7楼
hao
1014
长路漫漫
文章数:54
年度积分:50
历史总积分:1014
注册时间:2006/7/23
发站内信
发表于:2006/11/18 22:00:00
#8楼
6楼的 iddi2006 师傅:能抓一张梯形图上来吗?谢谢!刚学,看不大懂!
1097
iddi2006
文章数:72
年度积分:50
历史总积分:1097
注册时间:2005/12/16
发站内信
发表于:2006/11/29 20:52:00
#9楼
每隔一分钟DM0加一个数加到480后清0输出HR0在用HR0交替控制电机。
LD 0.0   //SYSTEM BEGAN//

AND P-1MIN
@INC DM0
LD P-ON
CMP DM0 #480
>=480
OUT HR0.0
MOV #0 DM0
LD 0.0
AND HR0.0
OUT 10.0
LD NOT HR0.0
OUT 10.1
把OUT 换成KEEP 在小小改动就可以了!