944
lida22222
文章数:15
年度积分:54
历史总积分:944
注册时间:2005/9/26
发站内信
发表于:2006/10/24 22:01:00
#0楼
大家好!向大家再请教一个问题。我是一家造纸厂的仪表维护人员。在我负责的那块有一台控制流浆箱的电脑(两个流浆箱用两台电脑控制,每个电脑的柜子旁边还有一个柜子,里面有控制流浆箱的plc、变频器即接线。他们的地线都接的很好,两台电脑除了位置不一样以外其余的都一样死机那台更靠近打浆的6000v磨浆机,但是也只是更靠近一些。以前用戴尔的做控制电脑,现在用工控机都一样的死机)。老是在使用中死机,刚开始怀疑是电脑的通讯部分出了问题,不过经过检查排除了。后面又怀疑是电脑硬件的问题,但是差不多把里面能换的都换了以后还是一样的死机。我们主要还是怀疑是干扰问题,不过当我们把死机的那台搬到不死机的那台旁边以后情况也只是稍有好转。麻烦大家帮我分析一下。感激不尽!
1474
wq99022320
文章数:261
年度积分:50
历史总积分:1474
注册时间:2005/5/26
发站内信
发表于:2006/10/25 9:05:00
#1楼
上位机程序有没有可能出问题
944
lida22222
文章数:15
年度积分:54
历史总积分:944
注册时间:2005/9/26
发站内信
发表于:2006/10/25 22:13:00
#2楼
不可能啊, 两台都是一样的啊