伺服放大器型号J2S-40A,伺服电机的KFS-43A,伺服电机带动一个静态工作头动作(静态工作头启动需要5公斤力)。伺服启动时,电机正转1/2圈然后反转1/2圈,来回动作。然后伺服放大器报警51--过载。
请问是什么原因造成这种现象,怎样解决??在线等候。。。。。
933
lizhyi
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:933
注册时间:2005/10/24
发站内信
发表于:2006/11/25 18:54:00
#1楼
以下是引用邝洪发在2006-10-24 20:29:00的发言:
伺服放大器型号J2S-40A,伺服电机的KFS-43A,伺服电机带动一个静态工作头动作(静态工作头启动需要5公斤力)。伺服启动时,电机正转1/2圈然后反转1/2圈,来回动作。然后伺服放大器报警51--过载。
请问是什么原因造成这种现象,怎样解决??在线等候。。。。。

可能是机械摩擦太严重,我以前也遇见过类似的问题!
检查一下运动副有没有问题,在断开伺服电机时,用手来回摆动工作头,
看是否过紧?
1185
yingzhibanye
文章数:136
年度积分:50
历史总积分:1185
注册时间:2006/3/6
发站内信
发表于:2007/8/31 15:56:00
#2楼
程序有问题
1006
zxz500
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:1006
注册时间:2007/4/18
发站内信
发表于:2007/10/1 20:55:00
#3楼
你检查过伺服电机U,V,W接线有没有错?我好象遇到过。
904
wdl2008.love
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:904
注册时间:2007/10/3
发站内信
发表于:2007/10/3 22:21:00
#4楼
有没有做伺服归零呢