发站内信
发表于:2006/10/23 17:04:00
#0楼
我做低压配电的,现在有个10KV,500KW机组让我送电,我送35MM2电缆,设计院给的是95MM2,额定电流是35.2,2极的,我觉得设计院给大了,但是别人告诉我前段时间做别的项目也是10KV,来个老外工程师讲高压的配线不能按照额定电流走,呵呵。
我是没查到为什么都给那么大,有明白的吗?急啊。
说什么还要看短路电流,短路电流怎么看那。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2006/10/23
发站内信
发表于:2006/10/23 20:17:00
#1楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
936
pppsun11
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:936
注册时间:2006/10/23
发站内信
发表于:2006/10/24 9:02:00
#2楼
hehe,半桶水已经是很厉害了,上哪知道线路阻抗,容抗,感抗啊。从来没接触过高压,郁闷那,还是上学的时候没好好学习啊。当然我估计也不能教。
916
jemi
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:916
注册时间:2004/4/8
发站内信
发表于:2006/10/25 16:14:00
#4楼
我也不太懂,不过去年我做的我们公司一个配电项目使用1250kVA变压器(额定电流72A),10kV电缆当时设计院给的是35mm2,我后来改成70mm2。
936
pppsun11
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:936
注册时间:2006/10/23
发站内信
发表于:2006/10/25 16:43:00
#5楼
主要是现在都是半桶水,都说瞬间的短路电流大,但是多大啊,呵呵,谁知道啊。
要不谁帮忙估一下,呵呵。我估计95的总该够了吧,这不是浪费粮食吗?