我单位SIEMENS PLC在调试时,SM321出现许多模拟量指示最大值,监控时发现变量溢出,量PLC 24VDC电源负端对地为-2V左右,做系统的技术人员将AI卡的10、11短接后,又与所有四线制AI信号的“—”端短接,但出现另一个问题,即拆下AI信号的负端后,输入信号还有,将信号“+”拆下后,信号才没有,还有一更严重的问题,即在动其它DI卡件的DI信号时,又有一些二线制的AI信号异常显示(示值极大,但没有溢出),请各位高手指点,有没有好的解决办法,跪求了。
1281
LWHAO0039
文章数:93
年度积分:50
历史总积分:1281
注册时间:2004/7/4
发站内信
发表于:2006/10/25 21:57:00
#1楼
自己顶一下
1022
sc_best
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:1022
注册时间:2005/12/18
发站内信
发表于:2006/10/26 8:38:00
#2楼
系统的技术人员将AI卡的10、11短接后,又与所有四线制AI信号的“—”端短接,此时出现的问题是正常的,因为SM331也工作电源的负极与24VDC电源负端仍然正常连接.
你的DI/DO 电压为多少?是否直流电源问题
1281
LWHAO0039
文章数:93
年度积分:50
历史总积分:1281
注册时间:2004/7/4
发站内信
发表于:2006/10/31 22:57:00
#4楼
等回复