您现在所在的是:

电工技术

回帖:5个,阅读:1275 [上一页] [1] [下一页]
909
sr1000
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:909
注册时间:2006/10/19
发站内信
发表于:2006/10/19 21:12:00
#0楼
。横流测出风的冷却塔的电机是3KW 1445转 额定电流6.8A 实际工作电流6A。
    过程是这样的。冷却塔安装已经有半年多。但是实际因为商场没有开发的原因没有能
投用。现在公司要急于 验收 收款。就去检测验收。试机8小时。一台冷却塔电机检测发现发热相对比较厉害用手无法摸上去。一接触就觉得很烫手,检查发现接地线已经烧损。表皮焦状。检查电机,相间没有断路。和地之间也没有断路(优比特数字U65B 200M电阻表检查),更换电缆。更换电机。
   
    调整叶片角度。电流5.8A 5.6A 5.7A .更换电机后试机一小时。电机的温度用手大概能摸3-4秒。估计50-60度左右。 接地线检测不时有0.2A的电流。后来曾经换用铜线接线
不接地。发现温度不那么烫了。温温的。

  现在就是请教大家。50-60度的表面温度。是不是正常,才一个小时的运行。电机运行没有噪音。运转平稳。
5140
liguoxing
文章数:1691
年度积分:56
历史总积分:5140
注册时间:2006/4/21
发站内信
发表于:2006/10/20 9:37:00
#1楼
正常,因为看你的工作电流接近满负荷,这点温度正常。第一只电机可能是由于长时间不用,里面的轴承润滑油不好,或者绕组受潮引起。
呜呜。我没有个性化Logo,谁能帮我设计个?拜托啦。
2483
会跑的鱼
文章数:1077
年度积分:50
历史总积分:2483
注册时间:2006/6/20
发站内信
发表于:2006/10/20 9:44:00
#2楼
以下是引用liguoxing在2006-10-20 9:37:00的发言:
正常,因为看你的工作电流接近满负荷,这点温度正常。第一只电机可能是由于长时间不用,里面的轴承润滑油不好,或者绕组受潮引起。
909
sr1000
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:909
注册时间:2006/10/19
发站内信
发表于:2006/10/20 13:00:00
#3楼
但是前面的哪个电机的接地线怎么就会烧了呢?
5140
liguoxing
文章数:1691
年度积分:56
历史总积分:5140
注册时间:2006/4/21
发站内信
发表于:2006/10/20 13:32:00
#4楼
以下是引用sr1000在2006-10-20 13:00:00的发言:
但是前面的哪个电机的接地线怎么就会烧了呢?
正由于电机烧了,里面的绝缘层破坏了,电流流向外壳了,导致外壳严重漏电才导致接地线烧了。
呜呜。我没有个性化Logo,谁能帮我设计个?拜托啦。
930
ronggang_tan
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:930
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2006/10/22 22:22:00
#5楼
可否告知电机具体参数

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004