发表于:2006/10/19 21:12:00
#0楼
。横流测出风的冷却塔的电机是3KW 1445转 额定电流6.8A 实际工作电流6A。
过程是这样的。冷却塔安装已经有半年多。但是实际因为商场没有开发的原因没有能
投用。现在公司要急于 验收 收款。就去检测验收。试机8小时。一台冷却塔电机检测发现发热相对比较厉害用手无法摸上去。一接触就觉得很烫手,检查发现接地线已经烧损。表皮焦状。检查电机,相间没有断路。和地之间也没有断路(优比特数字U65B 200M电阻表检查),更换电缆。更换电机。
调整叶片角度。电流5.8A 5.6A 5.7A .更换电机后试机一小时。电机的温度用手大概能摸3-4秒。估计50-60度左右。 接地线检测不时有0.2A的电流。后来曾经换用铜线接线
不接地。发现温度不那么烫了。温温的。
现在就是请教大家。50-60度的表面温度。是不是正常,才一个小时的运行。电机运行没有噪音。运转平稳。
过程是这样的。