您现在所在的是:

电工技术

回帖:7个,阅读:1620 [上一页] [1] [下一页]
907
seanchen
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:907
注册时间:2006/10/19
发站内信
发表于:2006/10/19 11:50:00
#0楼
我遇到这样的事:A,B两台离心水泵,A泵单独运行正常,但A泵运行时再启动B泵,A泵就会自动停,B泵运行时再启动A泵, A泵无法启动;检查A泵电流正常,A,B热继电器互换情况不变.各位大虾帮帮我,告这是为什么?如何处理.
1001
GP188
文章数:46
年度积分:50
历史总积分:1001
注册时间:2006/6/26
发站内信
发表于:2006/10/19 13:05:00
#1楼
理论上A,B两台离心水泵不能同时工作,不然会烧了电机
896
xueweij
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:896
注册时间:2006/9/26
发站内信
发表于:2006/10/19 13:26:00
#2楼
你两台离心泵的控制线路有问题,可能在A泵的控制回路中串入了B泵接触器的常闭触点了,所以会引起这种现象。
922
bt2000
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:922
注册时间:2006/2/18
发站内信
发表于:2006/10/19 15:45:00
#3楼
检查你的二次图是否有问题,这类似短路器的情况
1111
260619
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:1111
注册时间:2005/10/20
发站内信
发表于:2006/10/27 23:32:00
#4楼
同意二楼
1111
260619
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:1111
注册时间:2005/10/20
发站内信
发表于:2006/10/27 23:32:00
#5楼
不是.是三楼
941
likekiss22
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:941
注册时间:2006/10/26
发站内信
发表于:2006/10/28 8:45:00
#6楼
三楼意见应该是对的
982
yjg0521
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:982
注册时间:2006/6/24
发站内信
发表于:2006/10/28 16:02:00
#7楼
应该有互锁关系存在

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005