三菱FX1s-10MT-PLC辅助继电器上有触点无线圈?

分享到
977
alex2720
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:977
注册时间:2005/9/20
发站内信
发表于:2006/10/18 15:41:00
#0楼
我把PLC的程序读了出来写到另一个PLC上就用不了,后来发现程序上有4个辅继电器有触点就无线圈,分别是:分别是:M401,M402,M403,M404。这是什么原因?望高手们出手相救!
934
qeiulein
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:934
注册时间:2006/10/18
发站内信
发表于:2006/10/18 15:57:00
#1楼
这个与你的程序不能用没有关系的,如果要复制程序就要保证两套系统的配置完全一致!
辅助继电器有触点没有线圈是正常的,有可能是修改程序的时候把线圈删掉了!
如果怀疑程序在读出来再写进去的时候有变化,可以在读出来之后和写进去之后分别校验一次。
GPP 7.08J PLC校验在在线菜单下。
977
alex2720
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:977
注册时间:2005/9/20
发站内信
发表于:2006/10/18 17:54:00
#2楼
回复qeiulein
配置是完全一样的,系统也是同你讲的一样,也校验过都没有不一至的地方,这些触点在监控时是工作的呀???
1106
zhong1946
文章数:55
年度积分:50
历史总积分:1106
注册时间:2005/12/24
发站内信
发表于:2006/10/19 10:10:00
#3楼
噢!在这里也看到了你的发问,收到了我的邮件吗?真的很希望帮到你!zhong1946
977
alex2720
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:977
注册时间:2005/9/20
发站内信
发表于:2006/10/19 20:19:00
#4楼
回复zhong1946
是呀!的邮件已经收到了,我明天把整个程序发给打包发给你啦。非常感激的热心的帮忙!我的QQ:272399315