我们在一用户集中的地方新增了一台变压器,调整了变压器负荷.在变压器试运行阶段发现变压器零序电流过高,具体情况为:Ia=368A  Ib=350A  Ic=320A  Io=340A,Uo=0V  Ua=242V Ub=241V Uc=242V,经现场检测变压器接地良好,变压器出线电流电压及相位角都符合要求(除零序电流外).经进一步检查,变压器共有两路出线,其中一路出线电流电压正常,另一路出线相电流平衡,零线电流和相电流差不多.初步认为也许转移负荷过程中新旧变压器之间有导线连接,造成两台变压器并列运行而引起零序电流过高.我们进一步检测发现,两台变压器零序电流都不正常,而将两台变压器中的一台停止运行都不影响另一台变压器零序电流不正常状况.现特请教各位专家予以指教.谢谢!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2006/10/18
发站内信
发表于:2006/10/18 16:42:00
#1楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!